удлинитель провод кабель

  • Авторизуйтесь для ответа в теме
Сообщений в теме: 43

#1 Galaxy 98

Galaxy 98

    Водитель

  • Клубные жители
  • 945 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Galaxy
  • Двигатель:2.0 TDCI (140PS)
  • Коробка:МКПП
  • Год выпуска:2007
  • Проживает:Питер

Отправлено 18 Май 2017 - 22:39

На даче у тещи слиплился провод так, что его не размотать. Теща попросила купить 50 метров хорошего провода за нормальные деньги. Сам с проводами и с электрикой не связывался никогда и не знаю какой получше. Спрашивал у знакомых....советуют взять NYM 2х2,5 или ВВГ 2х2,5. Провод нужен так сказать "на все нужды", но обычно он нужен для гозогокосилки, триммера, ну и в начале сезона она на ночь обогреватель в парнике оставляет.... что посоветуете?
  • 0

#2 dedzorom

dedzorom

    Водитель

  • Клубные жители
  • 114 сообщений
  • Д/р:09-10-1978
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:S-Max
  • Двигатель:2.3i (160PS)
  • Имя:Александр
  • Коробка:АКПП
  • Год выпуска:2008
  • Проживает:Обнинск

Отправлено 18 Май 2017 - 23:01

Ввг и NYM - не гибкие кабели.для удлинителя важна многомроволочная жила провода. Много маленьких проводочков в одной жиле.
Т.к. все сейчас имеет заземление нужно брать кабель (а это двойная изоляция) в три жилы.
Провод слипся потому ,что токовая нагрузка (а ее определяет мощность потребителя, наверное мощный насос) была больше чем.промускная способность кабеля удлинителя (это сечение жилы).
Сечение 2.5 это грубо 25 А нагрузки, что соответствует 5 кВт мощности-грубо. Ты.о. если сплавилася медный кабель с жилой сечением 2.5мм2 то бери 4мм2.
На мой вкус, под данные определения подходит кабель КГ 3х4, хотя кто то скажет резина не винил или тяжёлый.
  • 0

#3 dedzorom

dedzorom

    Водитель

  • Клубные жители
  • 114 сообщений
  • Д/р:09-10-1978
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:S-Max
  • Двигатель:2.3i (160PS)
  • Имя:Александр
  • Коробка:АКПП
  • Год выпуска:2008
  • Проживает:Обнинск

Отправлено 18 Май 2017 - 23:05

Вилку и розетку соответствующей токовой нагрузки попроси. Розетка для такой нагрузки будет обязательно с фарфоровым основанием и подпружиненными контактами, проверь. Попроси Исполнение ip 54 продавана.
  • 0

#4 Paster

Paster

    Гуру

  • Почетные члены
  • 11 242 сообщений
  • Д/р:11-06-1969
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:S-Max
  • Двигатель:2.0i (145PS)
  • Имя:Валерий
  • Коробка:МКПП
  • Год выпуска:2008
  • Проживает:Полуостров КРЫМЧАТКА))

Отправлено 19 Май 2017 - 0:16

*
Популярное сообщение!

Провод слипся потому ,что токовая нагрузка (а ее определяет мощность потребителя, наверное мощный насос) была больше чем.промускная способность кабеля удлинителя (это сечение жилы).
 

при большой нагрузке провод надо разматывать полностью, слипается в бухте от перегрева.


  • 5

#5 rem78

rem78

    Водитель

  • Местные жители
  • 403 сообщений
  • Д/р:30-09-1978
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:S-Max
  • Двигатель:2.0i (145PS)
  • Имя:Роман.
  • Коробка:Педали
  • Год выпуска:2008
  • Проживает:Балаково

Отправлено 19 Май 2017 - 13:24

Здесь ключевое слово обогреватель( сопротивление) ну и смотанный кабель. Нагреется хорошо не зависимо от сечения и нагрузки на конце. Таким примерно способом кабеля на барабанах сушат ( греют ) перед укладкой при минусе , сечение в разы поболе чем удлинитель.
А так 1 мм2 на киловат нагрузки. Кг- по участку если тоскать самое оно , розетки прорезиненные и вилку такуже.
  • 0

#6 Galaxy 98

Galaxy 98

    Водитель

  • Клубные жители
  • 945 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Galaxy
  • Двигатель:2.0 TDCI (140PS)
  • Коробка:МКПП
  • Год выпуска:2007
  • Проживает:Питер

Отправлено 19 Май 2017 - 14:25

да, я то же думаю, что он слипся из за того, что не был размотан. Точнее из 30 м было размотано метра 2-3


  • 0

#7 Pete

Pete

    Водитель

  • Местные жители
  • 37 сообщений
  • Автомобиль:S-Max
  • Двигатель:2.0i (145PS)
  • Коробка:МКПП
  • Год выпуска:2011
  • Проживает:Иркутск

Отправлено 19 Май 2017 - 15:11

Смотанный кабель прекрасно живёт на катушке и не греется. Если нагрузка соответствует сечению. В бытовой жизни (не стройплощадка, не производственный цех) можно использовать провод ПВС-2х2,5, кабель КГ дорог, тяжёлый. 

276777.jpg

Прогрев кабеля на барабанах выполняется по специальной технологии, кабель подключают не к розетке, а к специальному трансформатору (типа сварочного), который может работать в режиме короткого замыкания, напряжение на барабане 40-60 вольт  


  • 0

#8 larssun

larssun

    Профессионал

  • Старейшины Клуба
  • 3 990 сообщений
  • Д/р:03-02-1974
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Galaxy
  • Двигатель:2.0i (145PS)
  • Имя:Александр
  • Коробка:МКПП
  • Год выпуска:2009
  • Проживает:Кировск мурманской

Отправлено 19 Май 2017 - 15:42

Pete,

Это всё профессиональный лирика :D... И тёще в ней разбираеться особенно на фиг не надо. 

О во то,  что кабель был не размотан и  спёкся,   это факт


  • 1

#9 Pete

Pete

    Водитель

  • Местные жители
  • 37 сообщений
  • Автомобиль:S-Max
  • Двигатель:2.0i (145PS)
  • Коробка:МКПП
  • Год выпуска:2011
  • Проживает:Иркутск

Отправлено 19 Май 2017 - 15:56

ещё раз про нагрузку: если в парнике обогреватель - "козлик"

   Прикрепленный файл  7e0b8bu-960.jpg   22,64К   0 Количество загрузок:

то спекётся любой кабель, и в катушке, и в морозильнике.


  • 0

#10 rem78

rem78

    Водитель

  • Местные жители
  • 403 сообщений
  • Д/р:30-09-1978
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:S-Max
  • Двигатель:2.0i (145PS)
  • Имя:Роман.
  • Коробка:Педали
  • Год выпуска:2008
  • Проживает:Балаково

Отправлено 19 Май 2017 - 19:42

Pete, про нагрузку и сечение , попадался старый справочник по электрике, на 1мм2 меди при нормальных условиях 30А .


  • 0

#11 dedzorom

dedzorom

    Водитель

  • Клубные жители
  • 114 сообщений
  • Д/р:09-10-1978
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:S-Max
  • Двигатель:2.3i (160PS)
  • Имя:Александр
  • Коробка:АКПП
  • Год выпуска:2008
  • Проживает:Обнинск

Отправлено 19 Май 2017 - 20:15

Pete, про нагрузку и сечение , попадался старый справочник по электрике, на 1мм2 меди при нормальных условиях 30А .


Справочник называется Правила устройства электроустановок и там порпвосные коэффициенты есть, в зависимости от условий прокладки.
  • 0

#12 CEHbKA

CEHbKA

    Водитель

  • Клубные жители
  • 89 сообщений
  • Д/р:26-12-1966
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Galaxy
  • Двигатель:2.0i (145PS)
  • Имя:Андрей
  • Коробка:МКПП
  • Год выпуска:2007
  • Проживает:Мытищи

Отправлено 19 Май 2017 - 22:40

Вставлю и свои три копейки:два-три метра удлинителя для обогревателя и тридцать метров удлинителя для полевых работ.В итоге: Два отдельных удлинителя.
  • 0

#13 Бредоведов

Бредоведов

    Водитель

  • Местные жители
  • 986 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Galaxy
  • Двигатель:2.0 TDCI (140PS)
  • Имя:Андрей
  • Коробка:МКПП
  • Год выпуска:2012
  • Проживает:Тамбов

Отправлено 19 Май 2017 - 23:01

Pete, про нагрузку и сечение , попадался старый справочник по электрике, на 1мм2 меди при нормальных условиях 30А .

30 А/мм2   - много слишком, изоляция поплывёт при нормальных условиях,  обычно  10-12 А/мм2


  • 1

#14 Paster

Paster

    Гуру

  • Почетные члены
  • 11 242 сообщений
  • Д/р:11-06-1969
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:S-Max
  • Двигатель:2.0i (145PS)
  • Имя:Валерий
  • Коробка:МКПП
  • Год выпуска:2008
  • Проживает:Полуостров КРЫМЧАТКА))

Отправлено 20 Май 2017 - 1:07

 

Прогрев кабеля на барабанах выполняется по специальной технологии, кабель подключают не к розетке, а к специальному трансформатору (типа сварочного), который может работать в режиме короткого замыкания, напряжение на барабане 40-60 вольт  

 

это для прокладки кабеля в зимних условиях) а не для переноски летом у тещи на даче).. я думаю у тещи на дачи нет специального устройства типа сварки, трансформатора на 40-60 вольт)


  • 0

#15 Pete

Pete

    Водитель

  • Местные жители
  • 37 сообщений
  • Автомобиль:S-Max
  • Двигатель:2.0i (145PS)
  • Коробка:МКПП
  • Год выпуска:2011
  • Проживает:Иркутск

Отправлено 20 Май 2017 - 3:18

Pete,

Это всё профессиональный лирика :D... И тёще в ней разбираеться особенно на фиг не надо. 

О во то,  что кабель был не размотан и  спёкся,   это факт

профессиональная лирика -это первый акт бытовой трагедии: у Galaxy98 кабель плавится, а автомат в щитке его не отключает, вторым актом будет нагрев в розетке, где он включен, третьим - встреча с пожарниками (в лучшем случае покраска стены с розеткой)

с: .... что посоветуете? Сам с проводами и с электрикой не связывался никогда - со специалистом проверьте вводной щиток, проводку и обогреватель  


  • 0

#16 rem78

rem78

    Водитель

  • Местные жители
  • 403 сообщений
  • Д/р:30-09-1978
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:S-Max
  • Двигатель:2.0i (145PS)
  • Имя:Роман.
  • Коробка:Педали
  • Год выпуска:2008
  • Проживает:Балаково

Отправлено 20 Май 2017 - 7:53

Бредоведов,тож справочник, теория . А в практике 5А на 1 мм2. тк кабелей нормальных ( с правильным сечением) найти проблематично.
  • 0

#17 Paster

Paster

    Гуру

  • Почетные члены
  • 11 242 сообщений
  • Д/р:11-06-1969
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:S-Max
  • Двигатель:2.0i (145PS)
  • Имя:Валерий
  • Коробка:МКПП
  • Год выпуска:2008
  • Проживает:Полуостров КРЫМЧАТКА))

Отправлено 20 Май 2017 - 8:29

профессиональная лирика -это первый акт бытовой трагедии: у Galaxy98 кабель плавится, а автомат в щитке его не отключает, вторым актом будет нагрев в розетке, где он включен, третьим - встреча с пожарниками (в лучшем случае покраска стены с розеткой)

с: .... что посоветуете? Сам с проводами и с электрикой не связывался никогда - со специалистом проверьте вводной щиток, проводку и обогреватель  

вторым актом -будет короткое замыкание в катушке с удлинителем, из за оплавления изоляции, и автомат сработает.. а размотать удлинииииииииитель- это одно из первых требований по его эксплуатации.


  • 1

#18 Mark_S

Mark_S

    ДОЛГОЖИТЕЛЬ

  • Почетные члены
  • 3 227 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Другой
  • Двигатель:Другой
  • Имя:Mark
  • Коробка:Педали
  • Год выпуска:2020
  • Проживает:Москва ЗАО

Отправлено 20 Май 2017 - 17:45

10 А на кв. мм - максимум при длине провода пару-тройку метров. 5 А на кв. мм - правильный выбор (с запасцем) на десяток метров кабеля.
Естественно, ежели тёща потребляет мощность до 2 кВт, что соответствует, примерно, 2,7 л.с.


Сообщение отредактировал Mark_S: 20 Май 2017 - 18:15

  • 0

#19 larssun

larssun

    Профессионал

  • Старейшины Клуба
  • 3 990 сообщений
  • Д/р:03-02-1974
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Galaxy
  • Двигатель:2.0i (145PS)
  • Имя:Александр
  • Коробка:МКПП
  • Год выпуска:2009
  • Проживает:Кировск мурманской

Отправлено 20 Май 2017 - 18:43

Чё вы маиематикофизикой  занимаетесь.  :D на продаваемых изделиях указан ампераж. А с удлинителем барабанного  типа правило одно-разматывать полностью, дабы ток двигался по "прямой" 


  • 1

#20 Galaxy 98

Galaxy 98

    Водитель

  • Клубные жители
  • 945 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Автомобиль:Galaxy
  • Двигатель:2.0 TDCI (140PS)
  • Коробка:МКПП
  • Год выпуска:2007
  • Проживает:Питер

Отправлено 20 Май 2017 - 23:07

Мужики, сильно не пинайте, но только сегодня при разговоре с любимой тещей и знал, что очень вероятно, что удлинитель слипся не из за перегрева, а из-за того, что кто-то поставил на него что, то тяжёлое и очень горячее..., но никто не признается что могло лежать на удлинителе. Завтра посмотрю и сфоткаю.
Что касается проводки....конечно, мало кто застрахован от возгорания, но проводку она меняла полностью лет 5 назад. Она вообще-то имела высокую должность в правительстве города по строительству домов. Часто нанимала(платила) "своих" подчиненых.... в том числе и электриков. Не думаю, что спецы ей плохо делали...
  • 0